xhzycgz 发表于 2014-9-5 17:03
登录/注册后可看大图
可以制作一个大一点盒子,盒子上焊上一个50的带法兰的直管,然后加50的阀门,这样气体可以从阀门引导其它地 ...
主要是气体带酸较多,点焊不住,脱落 行肯定行的,但是太费劲了啊!!你的口子太大了啊!!
shenxirong2006 发表于 2014-9-5 10:25
登录/注册后可看大图
呵呵 ,大口子就做个箱体,用KP胶泥灌啊,然后再封
kP胶泥耐酸怎么样,想请教一下
xinht1 发表于 2014-9-5 21:35
登录/注册后可看大图
kP胶泥耐酸怎么样,想请教一下
好象KP胶泥耐酸、耐温度情况好象都很好,不过对施工要求稍高一些
shenxirong2006 发表于 2014-9-7 08:53
登录/注册后可看大图
好象KP胶泥耐酸、耐温度情况好象都很好,不过对施工要求稍高一些
谢谢你,具体能详细介绍一下这种材料吗
如果是外漏的话,点焊暂时处理
但如果是内漏,管层壳层互窜,开口内部穿管处理,需停车 楼上种种 贴盒处理方法,一般厂家无法加压,另外KP胶泥在固化过程中膨胀比例,及会产生细小裂纹和气泡,效果一般。建议先点焊,套盒子形成空腔,胶泥加压注入,多次施工保证完好密封。 另外壳体下管板已经出现腐蚀漏气显现,此时内部管体下端也必然有腐蚀,可以穿管围堰处理
水泥鼠标 发表于 2014-9-7 18:16
登录/注册后可看大图
楼上种种 贴盒处理方法,一般厂家无法加压,另外KP胶泥在固化过程中膨胀比例,及会产生细小裂纹和气泡,效果 ...
这个带压焊接是比较麻烦的。有气体喷出,对焊接,浇筑要求比较高而且效果不是很好
需停车处理一般三天左右就能内外全处理好