93%超声波酸浓仪不准?
93酸浓仪是超声波的,一开始还好用但后来就跳来跳去不稳了。自动化的说酸里面有气,又给酸浓仪进口处加了个缓冲罐,但是还是不行!????????请教static/image/smiley/default/sad.gif
static/image/smiley/default/sad.gif
什么意思?不懂。请再次赐教。 从原理上讲,电导率法测量93酸没有超声波好,超声波对管道内壁有些要求。听说也有折光法的。任何测量方法都有要求,不满足要求所有仪表都测量不好。 酸透明度怎么样?看看是否杂质过多原因? 技术区别:E-Scan 采用折光技术测量浓硫酸浓度,88%-100%范围内的浓硫酸折光指数和浓度呈良好的线性相关性(如附件线形图),所以E-Scan能准确测量此浓度范围内的硫酸浓度。目前其它在线硫酸浓度仪多采用电导率/密超声波度技术,但88%-100%浓度范围硫酸电导率/密度.超声波和浓度线性关系不好,特别在93%--98%浓度区间,电导率或密度,超声波几乎是一条平行线,没有线性相关性,此范围浓硫酸不能采用电导率或密度,超声波技术进行浓度测量。
改下出口管,出口管要高于酸浓仪,目的是让酸浓仪充分浸泡在酸里面,测量出来的数据才准确。 可以考虑采用双法兰微差压法测酸浓,抗干扰性比较强
static/image/smiley/default/smile.gif
“双法兰微差压法”什么意思?
static/image/smiley/default/smile.gif
酸中有气泡,影响超声波传递.可将仪器进酸阀门开大,排污阀小开.出口阀门减小,看出口酸要清澈.应当能解决问题. 关于用超声波测93酸浓不准的问题,以上各位谈到的几个注意事项我也一一排除过,但还是不行,反而采用测量95%酸的电导率酸浓计相对准确,但是现场显示反复闪烁,并且不能准确传输到DCS,但是相对于超声波的准确。请业内人士推荐好的测量方法和厂家。