一叶清茶 发表于 2014-12-6 14:25:42

【每周议题】冬季四防,您是怎么做的

特别是北方企业,一到冬季那就是小心翼翼,如履薄冰。
冬季四防,防冻最为关键。每当停车检修时就如临大敌。
去年用火烤了一天管道。
前年用电热毯包的酸管道。
加强巡检,逐级签订了防冻责任书。特别是夜班,那简直是患了强迫症一样。
各位是如何做的,分享一下,谢谢

z39916480 发表于 2014-12-6 17:02:09

12年春节时,因为硫酸储槽的放酸管道冻结,大年初一烤了一天的管道,氧气烤、热水淋、蒸汽吹,基本上十八般兵器全上阵,真是充实死了。所以后来只要到了冬季,四防都是小心翼翼,如履薄冰,采取了不少措施,主要有以下几条:
1、水管道:保持水长流,水龙头要保持一定的水流,防止管道上冻;
2、备用泵:冷却水保持一定的水流,或者用压缩空气将泵壳冷却管路内的水吹净;
3、酸管道:蒸汽伴热,或者加装电伴热带,保持酸温在结晶点以上;
4、液位计:背部加装电伴热带,保持温度。
5、楼梯、室外平台、坡道:如有雨雪,及时清理,保持干燥。路面积雪,撒上工业盐防止融雪结冰。

196408 发表于 2014-12-7 11:15:52

要有冬季保温措施要有规章制度,特别是仪表、水管等等,易冻的介质,一定要做好保温。。。。。。。。。。。。。。

烟雨jianban 发表于 2014-12-7 16:14:48

本帖最后由 烟雨jianban 于 2014-12-7 16:22 编辑
必须根据装置特点制定:停车期间、正常生产期间防冻方法都有区别的。备泵还需考虑是不是连锁备泵,如不是连锁泵就可以排净吹干备用,如果连锁泵那就这能通蒸汽吹泵体或者长流水了。蒸汽管线、水管线、容易结晶的管线都需要特别统计出来、设备、仪表也需要同意排查,。可特别成立冬季“四防工作小组”,制定详细的冬季四防方案,根据方案制定详细的防冻确认单、执行表。将装置区划分到班组,部门统一防冻计划、措施。班组负责平时巡检、定期防冻隐患自查整改。防冻工作马虎不得。
附上我们部门的:

化工企业加油 发表于 2014-12-10 16:50:13

冬季防冻防凝工作至关重要,管线内水一定要置换干净,水线一定要循环起来,伴热线要保证起到应起的作用。

yuruirui 发表于 2014-12-11 02:56:46

过来学习一下

bzjiayuan 发表于 2014-12-11 10:58:55

1、有冷凝水的管线以及设备必须放净或者蒸汽伴热。2、换热器类的冬季防冻措施为循环水等保持循环状态,但是必须保证循环水处于循环状态。3、冰点低于-17℃(山东地区最低环境温度)的冷媒可以不用考虑防冻。4、凡是有冷凝水的设备以及管线必须保证管线设备温度在3摄氏度以上。

kevinsong 发表于 2014-12-11 22:27:50

我们这水管外做了保温也没用,温度太低。后来停车时候就直接把水放掉

z39916480 发表于 2014-12-12 08:45:38


kevinsong 发表于 2014-12-11 22:27

                              
登录/注册后可看大图
我们这水管外做了保温也没用,温度太低。后来停车时候就直接把水放掉
停车后水没有热量来源,温度一定会缓慢降低。即使有保温,也不能防止冻结。

kevinsong 发表于 2014-12-11 22:27:00


z39916480 发表于 2014-12-12 08:45

                              
登录/注册后可看大图
停车后水没有热量来源,温度一定会缓慢降低。即使有保温,也不能防止冻结。
是啊,所以要把循环水放掉,一些弯头及容易存水的地方法兰也要拆开。