安全水封的设计和使用原理
各位坛友你们好,公司新到一台安全水封,看后觉得不太明白其中的道理,从外到里,分三层,具体图如下水密封用压力密封 你这图有问题,进气管不对 是制酸车间的安全水封,没有进气管,想问下中间的管事干什么的 是这个图,各位看看 安全水封是安装在什么地方啊,还没看明白是做什么用的!!
你这个是负压环境,工况液面在负压环境下液位应该比大气环境高,是为了防止负压过高后,内部液位从此溢流口流出,而不至于被吸出。
U型弯头一般就是液封和缓冲作用,这里应该是液封吧。
romantic2008 发表于 2013-9-11 17:03
登录/注册后可看大图
是这个图,各位看看
这种水封我们一般称为日本水封,中间罐排水,当负压高的时候,谁从外抽到中心筒,从带虚线的管子排出去,避免抽入系统。
早期的水封相对简单,好理解,但负压高的时候,就将谁抽入系统管道,然后从酸封溢流走。这也是一种改进吧。
hnfxl689 发表于 2013-9-11 19:09
登录/注册后可看大图
这种水封我们一般称为日本水封,中间罐排水,当负压高的时候,谁从外抽到中心筒,从带虚线的管子排出去, ...
正常工作时候虚线的管子不漏气吗 这是我怀疑的地方
本帖最后由 hnfxl689 于 2013-9-12 07:48 编辑
romantic2008 发表于 2013-9-12 06:50
登录/注册后可看大图
正常工作时候虚线的管子不漏气吗 这是我怀疑的地方
在实际安装过程中,虚线对应的管子安装有阀门,平时关闭的。中心筒容积很大,可以满足抽水封时的蓄水容量。
hnfxl689 发表于 2013-9-12 07:41
登录/注册后可看大图
在实际安装过程中,虚线对应的管子安装有阀门,平时关闭的。
那什么时候开啊,开的话不久漏气了吗,还是停车的时候开
页: