酸碱储罐及装卸区安全
酸碱储罐及装卸区,考虑到可能出现泄漏,一般设有中和池,请问有没有什么具体的规范里,规定了储罐及装卸区必须要设置中和池 呢?
有哪位知道的,给一个答案呀 建筑设计安全规范中规定浓硫酸储罐周围要设围堰,中和池是设计中必须配套的,否则设计就不完善,GB50016-2006中对储罐的设置有明确规定 同楼主问,急切知道答案!
GB50016和GB50160中都有关于罐区的内容,但是这两个标准一个是建筑设计防火规范一个是石油化工企业设计防火规范,都是关于防火的。像浓硫酸储罐是不燃烧的,这两个标准不太适合酸碱罐区。
有没有关于酸碱罐区的有针对性的规范啊? 本帖最后由 outdu2006 于 2010-4-2 18:32 编辑
三楼的说中和池是必须的,依据的标准和规范是什么?
像SHT3007的石油化工储运系统罐区设计规范中有一些关于酸碱罐的规定,就几句话。想知道有没有专门针对酸碱罐区的规范。 我查了SHT3007中没有设置中和池的要求,请哪位大侠说一下关于设置中和池的规范 关于酸碱罐区设置中和池的问题,哪位有高见啊? 对于两三个几千方的硫酸储罐,围堰已经很大了,再设置中和池不现实。 中国石化内部控制方法里面有个,内部文件,采用围堰或者修建硫酸事故池的办法 浓硫酸储罐周围要设围堰,围堰与储罐的间距怎定?
页:
[1]
2