gaoxinyu1976 发表于 2009-8-24 13:52:26

硫酸储罐的围堰应该怎样设置?

硫酸储罐的围堰应该怎样设置?依据什么标准?

zxueluo 发表于 2009-8-24 20:13:54

过两天我给你答案!我那里有设计图纸,我查看一下,其围堰的设计依据是什么?

slei0562 发表于 2009-8-25 00:36:05

硫酸罐区的围堰的容积不小于罐区中最大储罐泄露的体积,
计算出围堰高度后应再加高一些,具体高度我记不清了。
    围堰的设计依据石油化工企业设计防火规范上有的!
    现在2008版的要求更严格一些!你可以好好看一下!

jbqchua 发表于 2009-8-25 11:29:36

硫酸罐区围堰内的有效容积不小于罐区中最大单台储罐泄露的体积,一定是有效容积,围堰高度最高不超过1.6米,一般在1.2米左右,内侧防腐
·

chenyichenyuan 发表于 2009-8-26 21:45:18

石油化工企业设计防火规范2008版
6.2.11 罐组应设防火堤。
6.2.12 防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规定:
1. 防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积,
6.2.17 防火堤及隔堤应符合下列规定:
1. 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压,且不应渗漏;
2. 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m,但不应低于1.0m(以堤内设计地坪标高为准),且不宜高于2.2m(以堤外3m范围内设计地坪标高为准);卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m(以堤内设计地坪标高为准);
3. 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m;卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m;
4. 管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭;

zxl731002 发表于 2016-11-30 14:47:00

这个很长知识 谢谢楼上 我一直在找这个资料 多谢

yjx2006 发表于 2009-8-27 11:21:20

石油化工企业设计防火规范2008版的条文是针对可燃液体储罐的设置,硫酸储罐可以设置围堰。

chenyichenyuan 发表于 2009-8-27 18:29:47

现在安评控制得严了,硫酸罐区现在是作为乙类液体来考虑的。

surepiaoling 发表于 2009-8-27 19:41:33

硫酸罐区围堰的容积大于罐区中最大储罐体积1.2倍,
防腐应注意选材

zxueluo 发表于 2009-8-27 20:38:22

硫酸罐区围堰的容积大于罐区中最大储罐体积1.2倍?不会吧,围堰的容积要那么大呀?
页: [1] 2
查看完整版本: 硫酸储罐的围堰应该怎样设置?