enqing528 发表于 2013-8-10 23:54:19

空冷塔出口空气温度和冷冻水上水温差多少比较合适,为什么?

空冷塔出口空气温度和冷冻水上水温差多少比较合适,我们单位不能超过五度,为什么这样设置。

wcq1010 发表于 2013-8-11 09:36:00

5度温差比较大,我觉得你们应该控制2度温差之内是最合适。

xhkf 发表于 2013-8-11 10:22:58

我们现场温差超过3度,换热效果就不太行,主要是冷水量下降比较多,冷水管线和水分布器低温结垢堵塞严重,要进行人工清理才行。

zhangbinbin 发表于 2013-8-11 12:10:58

不超过三度较为理想吧

Ameba 发表于 2013-8-11 12:25:12

感觉应该是保证传热推动的情况下,越接近越好,不知道楼主你们控制空冷塔的出口温度指标是多少,是从节能降耗还是防止空冷塔液泛考虑的。呵呵。

yaobing 发表于 2013-8-11 17:09:58

应该是从换热的角度考虑的把,大概这样设置的话换热的推动力比较大吧

lovefego1 发表于 2013-8-14 17:12:36

我们工厂的话,规定在2度范围之内,主要从换热效果、能耗以及管道内结晶、冷垢这些来考虑

est 发表于 2016-1-30 18:51:32

有哪些原因会使温差大于5℃

Ameba 发表于 2016-2-1 11:02:00


est 发表于 2016-1-30 18:51
有哪些原因会使温差大于5℃
可以从三方面考虑,一是水量、水温不够,当然要分别考虑低温水和常温水。二是,从换热效率考虑,填料是否破损、是否结垢。最后,就是设计问题了,是不是空冷塔设计小了,满足不了正常负荷,不过这种可能性不大~~
页: [1]