xyzdhg 发表于 2012-8-27 21:38:52

锅炉水位计爆管

近半年来我公司一台56吨锅炉连续出现了石英液位计爆管现象,水质等各方面指标都正常。水位计是一个大厂生产的,质量不会有什么大问题,会不会是脱盐水中或冷凝水中含有某种杂质造成了水位计腐蚀?

l5686182 发表于 2012-8-28 08:42:34

操作或使用不当.

hmlczf 发表于 2012-8-28 09:14:17

本帖最后由 hmlczf 于 2012-8-28 09:17 编辑
质量问题,操作是不可能出现问题的!不要相信大厂!!!

shenxirong2006 发表于 2012-8-28 09:37:45

呵呵,还有是否安装液位计的法兰是否移位,安装后存在应力呢!

海阔天空a 发表于 2012-8-28 15:15:46

是汽水分离器出现了故障,停车检查维修,一般是汽水分离器上盖掉了,不起作用,水位不稳,造成液位计损坏。

海鱼 发表于 2012-8-28 15:55:01

石英管本来就是易损件,加上开停车的升压降压等影响,会损坏时正常的

hmlczf 发表于 2012-8-28 23:47:55

本帖最后由 hmlczf 于 2012-8-29 09:58 编辑

海鱼 发表于 2012-8-28 15:55

                              
登录/注册后可看大图
石英管本来就是易损件,加上开停车的升压降压等影响,会损坏时正常的
你们的液位计石英管老坏吗?坏了就是质量不行!!!你去问问好的液位计厂家的!

我爱化学工艺 发表于 2012-8-28 15:55:00

石英管不容易坏的,我们买来的要五六百一根,价钱是挺贵的

cyj11199 发表于 2012-8-29 08:28:54


我爱化学工艺 发表于 2012-8-29 08:28

                              
登录/注册后可看大图
石英管不容易坏的,我们买来的要五六百一根,价钱是挺贵的
水位计突然爆管如何紧急处理?

hmlczf 发表于 2012-8-29 13:01:21

本帖最后由 hmlczf 于 2012-8-29 13:55 编辑

cyj11199 发表于 2012-8-29 13:01

                              
登录/注册后可看大图
水位计突然爆管如何紧急处理?
一般水位计上下端设计的都是双阀,个人认为:想办法关阀门,关不了只有停车降压处理。
页: [1] 2
查看完整版本: 锅炉水位计爆管