如何解决酸性水汽提装置重沸器内漏问题?
我们厂新建的一套酸性水汽提装置开工不到半年,重沸器就发生内漏,凝结水已无法回收。酸性水汽提的重沸器的内漏问题有什么好的预防办法嘛?重沸器的泄露问题应该从一下几个方面检查:
1、酸性水的性质:主要指PH。
2、材质
3、流速,在重沸器内流速一般要求不能大于1.5米。
4、是否存在气液两相?
检查一下,就可以得到答案 是管束腐蚀漏还是管板处漏? 从以往的经验来看应该是管束泄漏,但没想到会这么快。
酸性水汽提重沸器管束用什么材质寿命能长一些? 停工查找原因,开工这么短时间内就漏,很不正常 停不了啊。停了那些臭水没地方去啊。 不知道你们那边用的是什么材质的管束,实在不行,就给管束材质升个级吧! 我们装置也一直内漏,材质是碳钢的,能升级为不锈钢吗? 是什么酸?普通的不锈钢耐不了稀酸的。 十年了,现在问题解决了吗,材质更换之后,塔内情况这么样,双塔汽提吗?