yiyunjin 发表于 2010-5-17 08:18
登录/注册后可看大图
此问题可借鉴我公司的一些做法:105%计量罐、成品罐、地下槽上部冒气管可引入一个呼吸器,内部构造见图纸, ...
此办法不错。支持。 进酸管口在液面下,顶部接一平衡管到洗气塔。洗气后放空。但贮槽与洗气塔之间的平衡管上要有防倒液装置。 烟酸循环槽上的负压烟气的管道用一段时间就很容易结死(抽循环槽上的烟气SO3),里面有黑色固体状物质,不知道那是什么?你们也有这个现象吗? 在顶部放空管处设置一个液封装置,即可以防止烟直接外排,也可以排压防止蹩压或负压 看了2楼的图,感觉进酸有问题,这时进酸产生的烟气不是直接从冒气管排出了吗?汤桂华的硫酸书上也有类似的呼吸器,但也看不明白。 不是可以安装呼吸器吗 再请问2楼:图上的进酸是否指98酸,104.5酸不经呼吸器单独进酸罐?
ldj12357 发表于 2012-9-17 17:00
登录/注册后可看大图
烟酸循环槽上的负压烟气的管道用一段时间就很容易结死(抽循环槽上的烟气SO3),里面有黑色固体状物质,不知 ...
黑色物质是酸泥。和贮罐、抽气管材质有关,要定期清理
yiyunjin 发表于 2010-5-17 08:18
此问题可借鉴我公司的一些做法:105%计量罐、成品罐、地下槽上部冒气管可引入一个呼吸器,内部构造见图纸, ...
xuyaokankan 烟酸吸收空气水分后很容易腐蚀管道
页:
1
[2]