static/image/smiley/default/handshake.gif
碳钢管道,应该是发烟硫酸吧,是呼吸阀。
张如庆 发表于 2013-12-19 20:49
登录/注册后可看大图
碳钢管道,应该是发烟硫酸吧,是呼吸阀。
图看不清,该是呼吸阀。发烟硫酸属甲级防火,按规范,储罐需加呼吸阀。普通98酸属戊级,要简单得多,上部加个头向下的平衡弯管就行了。
我们做过试验,供大家参考。使用3级灵敏滚珠指向流量计安装在平衡管上,自进酸后,在储存的15天里,酸罐一 直向外排出气体,随着时间的延长,排出量逐渐减小。只有在放酸时,酸罐才会吸入空气。这样,按1次外放1000立方酸计,被吸入空气约1000立方。在30摄氏度时,相对湿度100%的空气含水量为30.2g/m3,1000立方空气水总量为30.2kg。这个水量对相应大的储罐来说微不足道,在储罐有硫酸时还会部分被吸收(当然对硫酸酸浓产生影响微乎其微)。吸入的空气主要还会被罐内产生的气体排出的。
93、98酸罐是无需专门防水的,但要防酸放空通风。也不要长时间空置或长时间储存不动。 按照建筑设计防火规范 GB50016-2006 发烟硫酸 属于乙类 本帖最后由 睡觉人 于 2013-12-20 21:49 编辑
张如庆 发表于 2013-12-20 08:33
登录/注册后可看大图
按照建筑设计防火规范 GB50016-2006 发烟硫酸 属于乙类
谢谢!我是2011年项目消防申报时获得的消防回复并获设计院认可的。就您说的问题,我向消防部门进行了咨询。回答是:以最新建筑设计防火规范,甲类说明5~6条,根据铜冶炼厂相关规范,从严要求的。这里,我还是工作不细致。消防部门是没错的,但当时核对正式发布的标准,在不影响安全的前提下据理力争,或许单位就能少投资1600万。狂郁闷!谢谢,我再学习学习,喝点闷酒压压惊。 本帖最后由 张如庆 于 2013-12-20 21:56 编辑
睡觉人 发表于 2013-12-20 21:19
登录/注册后可看大图
谢谢!我是2011年项目消防申报时获得的消防回复并获设计院认可的。就您说的问题,我傍晚向消防部门进行了 ...
说明:建筑设计防火规范 GB50016-2006就是最新版本 ,其他版本网上已经有了,但是还没有正式发布,也就没有生效。
甲类说明5~6条见下:
5)“甲类”第6项:生产中的物质燃点较低、易燃烧,受热、撞击、摩擦或与氧化剂接触能引起剧烈燃烧或爆炸,燃烧速度快,燃烧产物毒性大,如赤磷、三硫化磷等的生产。
6)“甲类”第7项:生产中操作温度较高,物质被加热到自燃温度以上。此类生产必须是在密
闭设备内进行,因设备内没有助燃气体,所以设备内的物质不能燃烧。但是,一旦设备或管道泄漏,
即使没有其它火源,该类物质也会在空气中立即起火燃烧。这类生产在化工、炼油、生物制药等企
业中常见,火灾的事故也不少,应引起重视。
对应的第5-6项如下
第1项:闪点小于28℃的液体
第2项:爆炸下限小于10%的气体
第3项:常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
第4项:常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
第5项:遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或
爆炸的强氧化剂
第6项:受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
第7项:在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产
也没有涉及到 根据铜冶炼厂相关规范
的内容
按照建筑设计防火规范 GB50016-2006 规定发烟硫酸 属于乙类 非常清楚,应该没有争议。
以上内容,仅供您查考!
楼主说的就是呼吸器吧,有没有内部的结构图啊?
页:
1
[2]