内压缩液氧泵使用中的设置的联锁有哪些?
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-2-13 18:48 编辑那位朋友能否介绍下内压缩流程中,液氧泵联锁及控制,谢谢!
1、液氧泵的轴承温度连锁。
2、液氧泵出口温度低连。
3、液氧泵进出口压差连锁 除了楼上的说的几个以外,个人认为:
1.液氧泵的出口压力低高都跳车
2.液氧泵进口过滤器的压差高跳车
3.轴承密封气温度低跳车
4.密封气流量低跳车 密封气流量低跳车.液氧泵出口温度低连.这两点可以商榷
这有一张液氧泵的图纸,供参考!
tjian 发表于 2012-2-14 08:11
登录/注册后可看大图
这有一张液氧泵的图纸,供参考!
版主你好,看不很清啊,能不能发张清晰的,邮箱zhaozhen425@163.com 自己看看吧!希望对你有用、 我们单位的1.进出口压差低联锁氧泵跳2.密封气压差低联锁氧泵跳3.轴承温度低联锁氧泵跳4.轴承密封气温度低联锁氧泵跳5.主泵跳辅泵自启 为什么要设置进出口压差低联锁氧泵跳? 学习学习