请教大家:如果循环水突然中断,怎么办?
本帖最后由 LHY8771 于 2009-6-29 17:13 编辑多晶硅厂,正常生产过程中,如果循环水突然中断,怎么办?
该迅速采取什么措施?大家多多讨论!希望有比较合理的解决方法! 谢谢!
循环水断了,一般都有紧急供水,要是紧急供水都断了。可以用常温水(脱盐水)给冷却还原炉的水一边补水一边排放,带走热量。 如果短时间内不能回复循环水,则要停炉 很显然,楼上的实际生产经验不是太多,我经历过多年类似的生产设计和实际安装操作,总结出以下:因为停水有几种可能原因:1、突然停电2、水泵突然坏了3、循环水泄露4、循环水补充水补给不上
但无论哪种原因,首先保证的是一、安全 二、尽量不要挺车(停产)
所以最好有两种解决办法:1、在设计时就应该考虑设立一个高位水塔或水槽,能满足一定时间冷却量的需要,以便马上维修,或维持正常生产。*
2、设立备用水泵
当然最好的办法是防止突然停水的发生,那么就要多检查多维修,工作别留死角。
哥们我就差6分就5年级了,麻烦多加点分
static/image/smiley/default/handshake.gif
一般都是有保障的。一、设计中肯定要有备用的;二、备用泵一般会按时开动的,以保证紧急情况下的正常启动。 请注意询问的是循环水中断,不是高温水等中断。在循环水中断情况下,应分工段进行分别处理:如液氯汽化要停车、精馏要转入全回流、三氯氢硅合成要在液氯汽化中断情况下低负荷运行等,而还原氢化可以不停车!兼顾考虑配套尾气处理冷却情况,迅速恢复循环水供应。 循环水都没有了,精馏还能转入全回流? 切换至备用水 我进来就是学习的 还原炉若因停电而停水,立即启动备用水泵或开启高位水塔来连续供水,至少两个小时
页:
[1]