调功柜经常无原因跳,是什么原因?
本帖最后由 zjiris 于 2009-9-4 17:28 编辑我们厂里的调功柜经常,无原因就跳了,检查也检查不出来是什么原因,请问还有人与我们有同样的事情发生吗,我们用的是AEG公司的产品~~~~~~~~
static/image/smiley/default/handshake.gif
static/image/smiley/default/handshake.gif
瞬时过电流或过功率 楼主的意思是不是,dcs那边加电流过快了吗?还是调功柜自己的问题吗?
static/image/smiley/default/handshake.gif
AEG的电器比较敏感哈,还要查查自己工艺上的问题 有可能是天气热调功柜温度过高报警跳了不知道LZ有没有发现这个问题 调功柜是有个操作温度报警值的 5# wowLDK
嗯,这个,我们也有这个指标,不过好像他们检修的人说,也没有温度或者流量报警的情况。还有别的原因吗?多指教?
static/image/smiley/default/handshake.gif
调功柜有何工作温度当超过了这个问题就会报警起跳 一般我这把问题设置在40°左右 天热要注意调功柜的超温 AEG 电器是有冷却水压力和流量报警的,冷却水压力和流量低直接跳
横梁裂了等原因都可导致电器跳啊 8# miaofeng120
呵呵,谢谢了哈~~我会多多注意的哈!!!
static/image/smiley/default/lol.gif
1 可控柜
让你们的电器工程师检查下内部设置值,看有没有相冲突或者某设定值使得额定电流、额定功率变小了。
2 工艺
不晓得你们有没有算过功率和整流器电流
页:
[1]
2