三氯氢硅是否可以采用泡沫灭火!
我厂中间罐区有大小卧罐有16个,主要物料有三氯氢硅、四氯化硅、氯硅烷等,罐区采用氟蛋白中倍泡沫,水于原液混合比例为97比3。最好是用沙子,少量泄露也可以用水冲洗。 用泡沫与水有相似之处,不大合适。建议采用干粉。 不行。可以采用干粉、砂土,少量泄露时可以采用大量的水进行冲洗。 氯硅烷遇水发生水解,释放出氢气,遇到明火会爆炸。其实随着多晶硅生产规模的变大,三氯氢硅的存储变得越来越重要,但是各个厂家都没能想出解决大规模氯硅烷泄露的方法,若遇大量泄露,一般是露天的,可在罐区周围喷射水雾,然后人员赶快沿上风向撤离现场,因为氯化氢气体对肺部伤害非常大。 采用抗溶性的泡沫剂能够用于三氯氢硅的灭火,因为水与这类药剂混合产生泡沫后,该泡沫的含水量是很少的,而且这种泡沫会产生一层碳化膜,隔绝水和空气。药剂用泡沫罐装置储存,水是由消防水泵提供,因为储液罐本身就已精确设定比例的输出,所以产生的泡沫中含水量很低,在消防规范中规定,遇到这种极性化工原料的灭火,可采用抗溶I水成膜,同干粉同时施用,即可有较好灭火效果。 回答真确!在国外有好多这样的例子,希望各位多晶硅厂的兄弟们,建议更改储罐的消防设计!
static/image/smiley/default/lol.gif
被我97\3给误导了吧!! 设计院设计的就是泡沫消防,国外多晶硅厂家用的就是泡沫和消防水.
泡沫一般用于贮槽等氯硅烷储量较大的地方. 我厂中间罐区有大小卧罐有16个,主要物料有三氯氢硅、四氯化硅、氯硅烷等,罐区采用氟蛋白中倍泡沫,水于原液混合比例为97比3。
神舟 发表于 2009-4-11 21:24
登录/注册后可看大图
泡沫中的水先与氯硅烷反应,采用含水的泡沫灭火可能不合适。 氯硅烷泄露,用干沙覆盖,清扫后,用水冲洗地面。
氯硅烷着火,没有什么好办法,只有让它烧完,能做的只是控制火势,避免其他设备和人员遭殃,采取必要的措施,尽可能避免环境污染。
页:
[1]