MAN的三合一机组,主油泵是电机独立拖动的,配备事故油泵由事故发电机单独供电,同时设置高位油箱。
一个高位油箱才多少钱,烧坏一个瓦耽误的生产得多少钱,检修机组需要多大的人力财力和时间,所以认为完全有必要设计。 我们现场有数台MAN、ATLAS、Coper等压缩机,均未设高位油箱,曾经拆除的沈鼓等国产设备均带高位油箱,现在如果增设,参数以及控制,如何计算?请教有增设经验的海友。 我们现场有数台MAN、ATLAS、Coper等压缩机,均未设高位油箱,曾经拆除的沈鼓等国产设备均带高位油箱,现在如果增设,参数以及控制,如何计算?请教有增设经验的海友。
gqbgs 发表于 2014-12-15 16:03
登录/注册后可看大图
我们现场有数台MAN、ATLAS、Coper等压缩机,均未设高位油箱,曾经拆除的沈鼓等国产设备均带高位油箱,现在如 ...
我们也想加一个,,,你那边加了没?求经验啊 带轴头泵的一般不需要 如果有轴头泵,不会出现运转情况下断油,加上现在电气,控制系统可靠性提高了,按照设备故障率认为剩余风险可接受就没有必要设置高位油箱了。从投资角度考虑,是有可接受风险值的,不同的设计院,不同的设备制造商,不同的公司可能采用不同的标准,如果你公司强烈要求增设高位油箱,那么在设备设计条件谈判的时候加上这一条就可以了。
黑客帝国 发表于 2014-12-3 16:09
登录/注册后可看大图
可以配一个刹车装置,让其以最短的时间停止转动。
刹车装置没听说过,强行让设备停止转动会不会对设备产生损害?
gqbgs 发表于 2014-12-15 16:03
登录/注册后可看大图
我们现场有数台MAN、ATLAS、Coper等压缩机,均未设高位油箱,曾经拆除的沈鼓等国产设备均带高位油箱,现在如 ...
高位油箱的油流完所用的时间应大于设备的惰走时间,且流量能满足设备的降温、润滑需求 曾经和寿力的工程师聊过,轴头泵再辅助油泵未启动时能够在堕转时提供润滑,但是最好不要多次发生。 个人感觉有必要设置高温油箱,除了满足惰走时间的润滑,还有就是给蒸汽透平的高压端轴承降温,这个也不容忽视,事故油泵若没有及时启动,对于机组的危害会很大。辅助油泵及时启动,高位油箱,事故油泵及时启动三者构成了对机组轴承不可或缺的保护。