fxblwzm 发表于 2011-2-8 21:23:35

冷干机制冷系统出现冰堵的处理措施

各位,我有一台冷干机,其制冷系统出现冰堵,咨询厂家说应更换干燥过滤器及制冷剂。我的冷干机是小型冷干机,功率为5马力,处理气量为20Nm3/min。由于第一次要维修,不知其关键点,大家帮忙出个主意吧,有无检修操作规程看看?

god541888 发表于 2011-2-9 09:33:19

不知道你买的是国内品牌还是国际品牌,按照道理来讲不会出现冰堵,除非是控制或者设计有问题。一般的冰堵实际很好处理,将冷干机后端使用部分脱开,将冷干机出口对空,并不启动冷干机,通过空压机给其送气(如果能送热气更好),时间吹长一点就会解决这个问题。或者就算你不用送气,只要在室温3度以上,时间长了,冰堵现象也会消失。
前面只是眼前救急,冷干机一般都有一个热气旁通阀,国产的机子一般会在冬天将其关小一点,夏天开启一点(以前给我影响就是国内机子这方面控制不好)。另外注意的是,你们冷干机一定要放置于室外2度以上的环境,并能有效的通风(看你们机子功率估计是风冷的)。
一般冷干机是不需要什么保养的!除非漏冷媒或者是排液电磁阀有问题。

haina2011 发表于 2011-2-9 16:06:42

我遇见了,冷冻机冰堵现象.由于设备大,时间紧张,采取了先制冷然后切断法门排放再冷剂 .几个回合之后问题解决了.

luodanwsk 发表于 2011-2-17 09:39:32

本帖最后由 luodanwsk 于 2011-2-17 09:44 编辑
最好是厂家来帮你处理,如果你老板非要你处理,只要你细心也不是说不行,
1.如果冰堵不是很严重的话,那你直接放掉冷媒就行了,然后买一新过滤器把旧的替换掉,接着保压,抽真空,加冷媒就可以了,要注意的是过滤器最好是一个型号的,加冷媒必须与原来相同型号,搞定,
2.如果冰堵很严重的话,那你就要多买一个过滤桶,就是可拆式的那种,然后买卫生巾(女生专用品呵呵)放在系统里面,(方法同1),运行一些时间,目的就是用它把水份吸收回来,然后同1一样操作就行了
3.最重要的,问题是不是冰堵引起来的,不然忙了一天,白忙,当然以上可以解决,冰堵,脏堵,或冷媒少这三种问题,其它问题以上无法解决

kazama 发表于 2011-3-1 15:14:04

楼主所用的机型不大,应该是风冷的吧,其实平时注意不要空载太长时间就不会出现冰堵,如果是连续正常工况出现冰堵,可以把冷媒压缩机后面的旁通阀开大一点就可以解决,等到夏季气温升高了,再关小点保证制冷效果。还有就是定期吹扫冷凝器,清洗自动排水器

fenginsky 发表于 2016-8-18 16:27:37

打开热旁通阀
页: [1]