应该在可能因温升引起液体汽化或者气体膨胀导致压力升高的封闭管段设置安全阀
而且鉴于氯硅烷暴露于空气中的危险性,安全阀的出口管段应该在背压允许范围内引入密闭的回收容器. 垫片的材质估计也有问题,先被物料给腐蚀,然后憋压的物料高速喷射引起燃烧。 管道没有安全泄放装置吗,比如安全阀或泄压阀
像SiHCl3这样危险的物料,泄放之后的物料会通过管线输送到废气处理装置
这样的话,可以最大限度的保证现场和工艺安全
同意楼上的说法,垫片的材质可能存在选型问题,应尽可能使用金属垫片 这一事故是工厂建设期赶工期的豆腐渣工程啦,一个是垫子不符合标准,再一个是垫子的材质不对啦。主要是施工队伍的素质太差了,现场监理也不负责。PN1.6的垫子搞成PN1.0的。DN50的法兰上40的垫子。不出问题才怪呢。工程建设期还是要按规矩老老实实的来,为了赶工期,老是降标准迟早要出事的。 管道应该加保温措施,或者加安全阀。
操作规程上也必须控制严格一点~ 对于输送常温易汽化的并有毒物料,停泵后关闭泵出口阀,进口阀不关。 现场人员一定要跟中控人员配合密切,而且现场人员要有一定的工作经验才行。 人员经验不足,鉴定完毕!
贵公司需加强操作人员已经物料性质的培训。