wtuvfhpl 发表于 2010-9-10 10:37:06

三氯氢硅的调节阀的疑问?

我们公司用阀节阀,初期进料时到DCS开到2个阀OP值时现场的调节阀才动开从0直接开到2,本来是想慢慢的进料的,这样一来就会有很多料一下进入炉内,造成炉内温度下降,可能造 成夹层。
有没有好的调节阀,可以从0慢慢开到2的啊,而不是一下子就是开到2。

fzy 发表于 2010-9-10 11:20:55

调整调节阀的PID参数,阀门开关快慢就可以控制了。

shlapar 发表于 2010-9-10 13:49:50

你这个是开关阀还是调节阀?如果是调节阀的 话,你可以把开度变小,这样他就不会一下进那么多料了!

zybrong 发表于 2010-9-10 14:30:08

这个问题我们这也遇到过,主要还是调节阀的原因,波纹管漏了,你给了一定的阀开它未必能开,当阀开逐渐增加时仪表气压力累积到一定时才能顶开膜头,阀才有开度。

abcsxg 发表于 2010-9-10 15:08:27

楼主你说的是,硅粉干燥器与三氯氢硅合成炉(沸腾炉)之间的,用于加硅粉时用的调节阀吧?我个人认为不取决0或2值,是取决硅粉干燥器内压力及硅粉的干燥度。

shaiyawdacc 发表于 2010-9-10 16:15:58

我这也有接触一点,我们三氯氢硅用的气动调节阀,可能是没有关注进料快慢的问题