保温,保压。 天天演习应急预案的表示毫无压力 双回路供电系统,都是自动切换的,有自己的变电站,一般停电后都还可以供电半小时,所以停电后要向调度了解清楚,到底是短时间还是长时间停电,短时间就坚持一下,长时间的话就利用这半小时把生产快速停下来。 柴油发电机啊,我们的柴油发电机在15S内能达到额定负荷 还原炉在生产过程中如果遇到突然停电,首先切断向还原炉供混合气,停止汽化器的工作,其次将还原尾气切换到淋洗,赶氮气吹扫,最后检查还原炉等设备是否有泄漏的情况,等待电恢复。 一般大型企业都是双路电,还有就是UPS 一般都有紧急停车预案,没法子只能停车了。 停电一般都是短时间闪电,长时间就要跟供电部门沟通,停车。
我认为要注意的,系统压力是否有压力波动,包括低压段的容器,还原炉,及时倒换气体,泄压,去淋洗,保证系统安全是第一位的。另外就是用电设备的及时恢复,包括氢压机,料泵,及时与调度联系,观察水、油、蒸汽是否有异常,辅助部门敢停台泵开不起来可是大事。 利用时间,紧急停车,准备再开
页: