zyh5378283 发表于 2011-1-15 12:28:46

冷冻压缩机问题!

吸气压力-1.22bar   这个情况应该是正的,   主要还是低压载位还有30%,高压还有29%在上面,不知道这个怎么消除,难道说是低压传感器坏了 ,现在的情况是故障停机,不知道怎么消除,希望专家能帮我解答下,谢谢了!

hailin0608 发表于 2011-1-15 12:40:52

你说的是冰机么??

zyh5378283 发表于 2011-1-15 12:55:37

是的,是冰论的!

zyh5378283 发表于 2011-1-15 12:56:32

一开情况是,停了,又把冷冻开起来了,等会又自动停了,结果就是上面的我说的那种情况了!

yangzhenxj 发表于 2011-1-15 23:12:17

滑阀问题 还是传感器出了毛病?

luodanwsk 发表于 2011-1-18 19:04:46

你这个工况是怎么样的呀,就是说你要求的出水是多少度,如果是零上几度,那你的机组就有问题了,可能是漏了,所以它的低压就要保护停机呀,你高压是多少,电流多大,没数据不好说
页: [1]