lifayang21 发表于 2010-11-18 18:34:14

硅烷气体带压堵漏

怎么进行硅烷气体带压堵漏?管道、阀门磨损

010211 发表于 2010-12-14 21:02:44

能否描述清楚,是法兰还是阀门还是管道?带压堵漏的方法倒是有。可不管什么方法都是带有一定危险性的。一般的可以采用灌密封填料来达到密封的目的。效果还可以。

lifayang21 发表于 2010-12-15 09:16:15

回复 2# 010211
几种情况是都有的

zhengrd 发表于 2010-12-15 11:36:33

硅烷气体泄漏,有堵的机会吗?不是爆了吗

9tnt 发表于 2010-12-15 11:53:52

楼主:是硅烷气体还是氯硅烷气体?请明确一下。

329200187 发表于 2010-12-23 10:22:03

硅烷管线发生泄露的话,能截断的必须马上截断。压力低微漏的话还是堵的住的,只要燃烧范围不扩大还是控制的住的,不至于爆炸。

yanghening00 发表于 2010-12-23 17:08:21

应该是氯硅烷气体,硅烷的话,估计你不用堵漏了,直接收拾废片吧!

jimmy39 发表于 2011-1-20 20:32:08

用沙覆蓋吸收硅烷揮發

xihu369 发表于 2011-1-23 03:12:13

硅烷见空气就着火

caixiaoming 发表于 2011-1-24 13:49:02

氯硅烷泄漏堵漏只是暂时的办法,迟早还是要停车处理的,硅烷泄漏是很危险的,量大的话肯定着火。