紫66冰 发表于 2011-3-2 15:05:43

为什么有的精馏塔顶压力不用分程控制

为什么1#精馏塔顶压力不用“热旁路+放不凝气”的分程控制呢,只有不凝气一条管线呢?

surely 发表于 2011-3-7 19:34:57

你觉得你说的这种方法有什么好处呢,如果热旁路不稳定,你怎么处理?

紫66冰 发表于 2011-3-16 09:11:26

2楼 我的意思是说 如果有5个塔为什么第一个塔只有用不凝气的,其他4个是热旁路和不凝气

CCaniggia 发表于 2011-3-18 16:35:06

第一个塔有不凝气,后面的塔是泡点回流,所以第一个塔不用分程控制,仅要一个压控就可以了