还原炉电极冷却水流量问题
RT: 还原炉电极冷却水流量有几个流量显示总是流量过低(差一点就报警),只要DW总管或者支管阀门动作稍微大点就容易出现报警导致停炉,也不知道是什么原因导致的 ,有没有什么好的方法能彻底解决这个问题static/image/smiley/default/smile.gif
我来给你点建议:
1..停炉时检查水路,开阀门时把水放掉,目测水路是否通畅,检查水压表是否动作过敏,阀门是否正常。
2.水路对电极冷却足够的情况下,调节电气连锁连锁里面的动作阀值,把动作幅度放大,或者将轻微波动时跳闸改为报警。这种设置都不算太难 这个简单,重新设置你流量计的参数值,同时检查流量计是否有问题。 如果不是水路问题,就考虑机泵扬程的问题 皮管内是否有气体. 重新核算冷却水水量是否能够满足要求