tangshuai 发表于 2011-5-18 11:45:27

用电流控制啊,就不用管温度了

用电流控制啊,就不用管温度了

meter88 发表于 2011-5-18 15:45:39

不规范,非标准!
电流的增减和温度的升高降低非线性关系。温度高了,电阻值会变的。 如果这样做也不是不可以不过对经验要求相当高。

poqwie007 发表于 2011-5-18 20:16:59

应该是 一控制温度为主。。。你本末颠倒。。

wzfrank 发表于 2011-5-19 08:17:02

自己根据现场炉子里面情况探索出电流曲线

wzfrank 发表于 2011-5-19 08:20:31

我们公司就是采用这种方法的效果很好,但是生产时还要根据炉子的具体情况作微量的变化,

5izw 发表于 2011-5-19 10:43:03

同意楼上的说法,目前测温仪准确度不高,误差漂移严重,需要每天核对校正,还不如摸索电流曲线来固定工艺,从而实现批量生产

wzfrank 发表于 2011-5-19 11:41:20

楼上的5izw有空可以交流一下 412590517.

5izw 发表于 2011-5-20 11:00:13

回复 7# wzfrank
    公司禁止上QQ,有空联系。345690244

hmc54 发表于 2011-5-20 13:38:17

本帖最后由 hmc54 于 2011-5-20 13:41 编辑
还是要把人员经验和测温仪的检测结合起来考虑,通过大量数据分析,来找到单台炉子的电流、进料量与温度的关系。通过实际生产情况来检测和修正理论与实践的偏差。
      单独依靠员工,不能做到五个手指一样长;单独依靠仪器设备,又无法排除环境因素的干扰。
      正如3楼poqwie007所说,应该是通过电流来满足温度的需要主要矛盾是温度。

lcg790825 发表于 2011-5-23 16:01:04

建立模糊控制域,再加上自适应控制