整流柜电流波动
我们公司水电解制氢整流柜正常运行中突然有一台整流柜电流降为零然后又突然升为最高值,来回波动五六次,过一会又正常,这种情况出现的很频繁,检查了整流柜内部的所有元器件以及制氢柜中的电流回路都正常,请高人指点这是什么原因导致的。谢谢大虾们!我们也出现过,首先要排除,电流信号问题,即4-20mA,其次是,电压反馈问题,是否有虚焊等,当然,你要注意,电流波动的时候,电压是否也波动,
最后,就是,适当的,清洁分流器,就可以了
搞定以上问题,就OK 回复 2# guafa58
你好,首先谢谢你。在自动位置的时候出现这种情况,就在出现这种故障的时候,手动调节也不起作用,所以我判断电流回路是好的。在电流波动的时候电压也是跟着也是跟着波动,我现在怀疑是不是触发板的问题,是不是脉冲有间断。你看呢? 触发板出问题的可能较小,
你可以尝试,用手动开车,再观察,即,上位机仅用来监控电压和电流,看是否还有此问题,
可以用此来判断,是整流柜问题,还是,你PLC的给定信号问题 回复 4# guafa58
我们手动开了一天还出现这样的问题。 给个图帮你看看, 你们的设备是哪家的是 苏州的设备还是天津大陆的 或是河北七一八研究所的???
各个厂家的触发方式不太一样,天津的设备一般是采用触发芯片TC787来触发
其他两家的整流柜采用定时计数的方式触发,如果你们现场所有的整流柜在开机时都会有这现象的话,应该是在电网上有干扰信号所引起的,
如果只是这一台有问题,那么肯定是触发板的问题。。
天津市新气能源科技有限公司 专业服务于水电解制氢设备行业,提供电解槽大修、整流柜检修更换、程控系统改造、分析仪表校验等等服务,,公司网站WWW.TJXQNY.COM