求还原电器换档
这个一般有2种办法,1、是降低加料的量,2、二是将电流,这样可以消除报警。这样后在升电流。 2楼说的很在理,基本上就是这样操作的。但是究其原因,还是要调整物料进料曲线(进料量、配比),以使之与电流-电压的功率曲线基本相符合。不做这样的工艺调整,是无法根本解决换档滞后的问题的,希望能给你带来启发 我们是降低给定电流,过一定的时间再加, 回复 2# luoye888请问一下,你们还原电流是自动加的吗?进气量是和电流相关联吗?如果不是相关联,增大进料量,尾气带走的热量将更多,你减少进料量,炉子温度会升的很快 还原电流是自动加,进气量当然是和电流由关联的,不加电流怎么升温,温度和功率是关联的。 有没有强制换挡的方法,如果不加电流,减少进料量,还是要影响硅棒生长 这是设计选型的问题,得从电器上改造。从操作上能强制换挡但有烧电抗器和快容得风险 造成时间上的延误,能耗的增加,幅度控制不好还会出现温圈降低产品品质 这是设计选型的问题,得从电器上改造。从操作上能强制换挡但有烧电抗器和快容得风险
wang200425 发表于 2011-3-27 08:17
登录/注册后可看大图
切过去了肯定就不会烧了
不想降电流(进气量)有两个办法:1、你报警值的离额定值还有多少?把报警值提高,充分发挥变压器的作用。
2、换变压器 回复 3# 悠悠我心
降电流、减少进料量的目的是不是可以这样理解:
降电流是把电柜的功率降下来,以减小电柜在当前档的负荷;减少进料量的目的是减少气体流量,从而使硅棒表面温度有所上升。
页:
[1]
2