luoye888 发表于 2011-7-19 11:47:36

采用稀释后的氢氟酸,钻头不会将管壁损伤,因为没有对管壁进行钻,管壁与水解物相比较,不锈钢还是较硬的。

332884531 发表于 2011-7-19 22:20:25

用氢氟酸浸泡清洗   然后用高压水枪冲洗稀释   最后烘干    不过比较麻烦   需要把换热器拆开

heshishen2010 发表于 2011-7-20 07:29:53

不会的,我们一直是这样清洗的。最高是8MPa,实际工作时3MPa就差不多了,具体看清洗效果,由低向高调。

heshishen2010 发表于 2011-7-20 07:31:35

还有就是清洗的时候特别要注意操作人员安全,我们以前有水枪把脚打伤的事故。

heshishen2010 发表于 2011-7-20 07:31:39

还有就是清洗的时候特别要注意操作人员安全,我们以前有水枪把脚打伤的事故。

heshishen2010 发表于 2011-7-20 07:31:48

还有就是清洗的时候特别要注意操作人员安全,我们以前有水枪把脚打伤的事故。。。。。。。

新昌小徐 发表于 2011-7-20 08:28:26

用钻头打,钻头焊在约10MM的圆钢上。人拿着手电钻,把它钻通就行了。
新昌小徐 发表于 2011-7-18 14:38

                              
登录/注册后可看大图
往里面注点水好了,钻一下退出来,把垢弄出来点。

小孩儿 发表于 2011-7-18 14:38:00

用高压水枪进行冲洗,清理
static/image/smiley/default/smile.gif
页: 1 [2]
查看完整版本: 换热器列管堵死