gxq2003 发表于 2011-8-7 09:52:45

讨论干法回收制冷系统

我公司制冷机组的排气压力很容易升高造成制冷压缩机卸载
请问:压缩机排气的冷却水系统怎样设计比较合适,我公司的是室外循环水冷却塔对水降温。

luoye888 发表于 2011-8-7 17:01:35

这个压缩机的排气,一般采用循环水就可以了,但是也要根据具体的机组来确定冷却介质。

gxq2003 发表于 2011-8-8 10:11:38

1.机组的冷凝器内在运行两三个月后就会沉积一些粘泥而影响冷凝效果,造成排气压力升高而卸载。
2.在排气系统又增加了一台同样大小的冷凝器也达不到要求。
3.三台压缩机只用一台就达到冷却要求了,就是排压不降。
各位公司的排气冷却水是什么状况。

axe_dh 发表于 2011-8-8 15:22:02

我们一直用的循环水 没啥大问题
这个应该归冷冻机厂家配到设计吧。

gxq2003 发表于 2011-8-8 16:35:25

回复 4# axe_dh
你们冷凝系统的循环水在设备中没有的沉积泥沙吗
页: [1]