还原炉、氢化炉炉内温度测定问题
现多晶硅生产还原炉、氢化炉炉内温度的测量大多是使用红外测温仪,但大多数不是很准确,各位坛友你们知道的还有那些测温方式?
请各位坛友多多指导。
直接用眼睛看就不错! 回复 2# haichuantongzi
用经验控制确实可以控制在一定范围呢,但是不是很准确的嘛! 根据进出炉子气温度,我认为在参数要求范围内,知道精确的温度意义不大 保证设备仪表正常,自动控制,不用看温度了。 回复 5# oscar~
大哥:前期不看温度,怎么样制定自动化程序呢?仪表正常也很难保证呀!特别是流量计经常不准确 据说 是红外测温仪 测定 加 经验操作工 眼睛观察。 回复 1# 硅料
用电流控制啊,就不用 看温度了 可以对高温计进行标定。 一定要用测温仪,而且要用好的测温仪,,一定要用好,用眼睛,凭经验,硅棒温度上升下降温差个10度20度,你眼睛看的出来吗?况且如果懂的行内人来参观,一看,炉子上测温仪都没有,
页:
[1]
2