tzm10 发表于 2009-4-25 13:40:00

DCS应该加强监控及时发现电流波动并作出正确处理

waitmebt 发表于 2009-4-25 14:04:25

首先考虑安全
再者,要让硅棒不倒很难的。我们只有尽量让温度降慢点,这是我们的出发点。
都是后期了,也可以按紧急停炉处理。
具体操作呢,首先肯定要断掉混合气,开氢气空烧(具体参数这里不能说哈),冷却水可开小点的哈。

wdyyx2008 发表于 2009-4-25 16:31:47

UPS是保证弱电系统的,与强电无关。突然短电只有倒。

gaozhiling 发表于 2009-4-28 15:37:25

原帖由 mao12345 于 2009-2-17 13:09 发表
                              
登录/注册后可看大图
现在不是有一个UPS电力系统吗,外界有电的时候UPS系统可以储存电,当外界没电的时候UPS系统可以用储存的电继续供电。
UPS能达到10kv?防止突然断电,得配备柴油发电机

328659172 发表于 2011-4-27 21:37:56

突然断电,直接影响炉内的温度,温度突变会产生倒棒,所以应该控制好炉内温度,并且保持炉内压力。

juckking 发表于 2011-4-27 23:25:54

楼主所说的AEG应该是贵公司使用AEG公司的柜子吧。其实控制意外掉电让意外掉电控制到最小才是解决问题的根源,当然又涉及到电极、绝缘、控制连锁、通讯等等一系列问题。

cxiaotian 发表于 2011-4-30 16:32:22

你的断电说得不是很清楚
我这边也是用AEG的控制柜,有些经验可以交流一下:QQ28220012

653263089 发表于 2011-10-7 17:10:11

回复 17# cxiaotian
楼上的,能提供些AEG的控制系统资料吗?653263089yudong@163.com
页: 1 [2]
查看完整版本: AEG跳闸