dajiahigh 发表于 2010-11-11 19:38:24

个关于还原炉内压力控制的问题!

假设一个情况:还原炉尾气管线上不安装调节阀,只通过进气量来控制炉内压力。这种控制能实现么?
如果将还原炉尾气出口设计得相对小一些,会有利于这种控制吗?

le7812 发表于 2010-11-12 18:08:28

楼主,你的设想考虑到后工段的条件了吗》?

xiaoxuewsw 发表于 2010-11-12 18:40:49

你们的鼓泡系统压力能控制 的了吗,主要是看后面 的回收系统吧?我认为

caixiaoming 发表于 2010-11-18 19:30:27

那尾气咋回收呀,压力咋控制?

zhufeng2 发表于 2010-11-19 10:51:59

不行,还原炉出口没有控制,还原炉压力等于比还原为其压力略高,随系统压力波动,如果出口设计调节阀控制可以实现还原炉压力控制

dajiahigh 发表于 2010-11-20 23:12:06

回收工段那边也是经过一个简单的水冷器后,直接进入淋洗塔,只有手动阀,没有调节阀。并且淋洗塔的压力也就0.4MPa左右,比还原炉内压力低很多,这样的话,炉内的压力控制不就只能依靠进料与尾气出口之间的配合?对此我一直都有一个疑问,仅仅依靠进料控制的话是否能完全实现对炉内的压力控制得平稳?有类似经验的朋友可以指教下!yaofan2005@163.com

9tnt 发表于 2010-12-12 10:26:41

回收工段那边也是经过一个简单的水冷器后,直接进入淋洗塔,只有手动阀,没有调节阀。并且淋洗塔的压力也就 ...
dajiahigh 发表于 2010-11-20 23:12

                              
登录/注册后可看大图
氢气不回收?

cjzhx123 发表于 2010-11-20 23:12:00

个人 觉得在还原炉进出口加个调节阀控制效果比单一调节阀效果更好

zhuangjz 发表于 2010-12-14 16:49:35

恩,既然没加,就先利用后段工序的调节阀调节吧,要是效果实在不好,就打报告让公司老总在反应炉后加个调节阀吧

king2401 发表于 2010-12-14 20:28:04

回复 6# dajiahigh
    可以不加压力调节阀,某公司08投产的,一直没有压力调节阀,压力很稳定,绝不像大家想想的那样波动很大
页: [1]
查看完整版本: 个关于还原炉内压力控制的问题!