螺杆压缩机组问题
本帖最后由 xingxing916 于 2011-11-30 08:36 编辑怎么样提高螺杆冷冻机组的制冷量?如降低入口压力,加大蒸发器液位等,还有什么方法?
设备定型后,螺杆冷冻机组的制冷量就确定了,想从操作上提高制冷量?想法不对啊,入口压力、液位等都是有设计范围的,建议楼主想办法保证冰机正常、平稳、长周期运行才是王道,谢谢 回复 2# 自力更生
这个冰机设计的温度是将甲苯冷到-70℃,现在还没达到要求,只有-65℃左右,我是想在可调控范围内将这个温度降下来,谢谢。 “这个冰机设计的温度是将甲苯冷到-70℃,现在还没达到要求,只有-65℃左右”,我认为一是要检查冰机设计制冷量和实际需要的冷量是否配套,二是检查换热器的换热面积是否能满足实际需求、或换热方面是否正常等,都是产生问题的原因,希望对你有帮助,谢谢。 回复 4# 自力更生
谢谢你的提议,我们会检查相关东西的 回复 3# xiangzi152634
首先,你的这个冷冻机组是否一开车就不能达到设计要求?如果是,那就重点在设计上找原因。其次,如果刚开始能达到设计要求,而现在达不到,就要找一些操作和工艺上的问题,比如,系统中不凝气是否排放,冷凝器使用一段时间后是否有结垢现象造成换热效率下降等。 排不凝气、降低循环水温度、清洗换热器、增加经济器 回复 1# xiangzi152634
如果你的机组在确认设计量上没有问题的话,建议清洗一下换热器,我们也遇到这种情况。 怎么样提高螺杆冷冻机组的制冷量?如降低入口压力,加大蒸发器液位等,还有什么方法?
xiangzi152634 发表于 2011-11-30 08:32
登录/注册后可看大图
首先,确定一下冷冻却是否已经满负荷运行。
其次,如果已经满负荷运行,但是还是达不到设计要求,请检查经济器是否正常运行,其他的则需要厂家负责维护。