管线震动问题
本帖最后由 xingxing916 于 2011-12-2 08:30 编辑最近,我们再沸器的疏水阀那条管线震的较厉害(阀后位置),起初以为是疏水器较小,换了个大点的,还是震,请大家分析一下原因,谢谢
管线震的厉害个人认为:
蒸汽凝液管线中凝液排放不畅,导致局部水锤,从而导致震动,建议看看疏水器背压选用是否正确,管线排凝是否畅通等,谢谢。 同意楼上兄弟的看法,这种情况应该是排水不畅造成的 可是已经换了一个疏水阀了, 效果还是不明显 1背压过大,换热器负荷小,疏水阀排凝动力不足
2疏水阀漏蒸汽超标
前提是应该讲讲你的加热有没有达到设计要求 1、疏水阀要打开。
2、要对疏水阀本身进行排气。
3、背压不要太高。
4、不要形成2相流 楼上讲的很透彻,学习了,建议还可以打开再沸器上得排气阀,确认再沸器内部是否存在二相流!~ 可以检查一下是不是安装问题啊 浮球式安装大头朝上水平安装 还有一个可能是你疏水阀的旁路被打开或者内漏造成的,在疏水阀后的冷凝液管线造成了气液两相形成水锤了