一条6000T的多晶硅线,需选多大容量的变压器
一条6000T的多晶硅线,需选多大容量的变压器,需几台,装置采用36对棒还原炉。补充一下,指的是110KV站的主变压器 总共80万千瓦差不多吧 不好意思,规模没对上
光6000吨多晶硅的话,10万千瓦就够了 回复 4# xingxing916
光算运行负荷差不多,但不知够不够,上两台63MVA的变压器够不够用,请发表高见! 这个跟工艺的选择和工序的设置有直接关系,不能泛泛而论。
比如,还原是24对棒还原炉还是36对棒还原炉、有没有备用柴油发电机组、有没有锅炉房、尾气回收冷冻机组是采用-35度、-55度还是-73度的复叠式机组、氢压机的选择,等等,不一而足。