xiaobenbena 发表于 2011-7-8 14:56:13

求助关于罐区事故应急罐大小问题

关于安全事故应急罐大小的问题,求助各位前辈有没有相关的规定,他的大小一般为多少
对于安全事故罐一个是精馏塔安全阀所连的储罐,一个是罐区的事故应急罐,都有对应的规定吗?

xiaobenbena 发表于 2011-7-8 15:02:58

求助求助,有没有相关的设计规定

luoye888 发表于 2011-7-8 15:20:21

这个需要计算,安全阀排放操一般是根据起跳压力后多长时间在能达到安全压力,在这段时间内的排放量,一般在20m³就可以了,不过上面需要加换热器,
如果是停车时,物料需要泄放,你放到罐区就ok,不需要事故应急罐。

xiaobenbena 发表于 2011-7-8 15:25:31

回复 3# luoye888
    一般来说比如精馏罐区,除了各个专用的储罐意外,不需要一个事故罐吗?应对其他任一储罐可能出现问题时候的应急物料转移

xiaobenbena 发表于 2011-7-8 16:32:29

再次求助,有没有知道相关规范的,告诉小弟一下

wang009qian 发表于 2012-5-4 16:02:07

有的人说应急罐要与储罐一样,对不对呀?有没有相关规定呢?

龙华夏 发表于 2012-5-4 18:46:32

相关的规范还真不知道,我们罐区的泄放罐是191m³的。。。。。。。。充数。。。。。

xingxing916 发表于 2012-5-5 10:31:33

罐区的事故罐大小和罐区所有储罐中最大一个相当