关于利用还原炉钟罩冷却水闪蒸的问题
有没有利用还原炉钟罩冷却水闪蒸蒸汽的工艺流程啊?最近在研究这个问题,因为闪蒸罐的的进出水流量是根据炉子需要的冷却水流量来定的,这个流量相对来说是不可调的,那罐子里面的液位和闪蒸出来的压力是怎么控制呢?为什么不可调?我觉得可以根据温度总结出一条规律曲线,实现串级调节。 怎么调节呢?你不能够来调节回水量的大小来保持液位,因为有可能在液位低的时候,你增大回罐子的水量(同时要增大出罐子的水量),可这个时候炉子的负荷相对不变,那么回水温度不是降低了么?
是不是要通过控制补水量来调节罐子里的液位啊? 液位有液位计撒,压力用压力关断阀撒。。。。然后就解决了么 闪蒸蒸汽会导致储罐液位下降,不断补水保持液位平衡就OK了。 到底能回收多少热量?有没有设计院的?报个数据来,因为钟罩等浪费能量却是太大了。但闪蒸蒸汽到底能回收多少热量呢? 补进的蒸汽冷凝水和闪蒸的蒸汽是一个平衡值,液位自然是平衡的。外供蒸汽量取决于热回水的量,而受控于循环水的冷却量。在系统稳定的情况下,外供的蒸汽量甚至可以实现切断锅炉4公斤蒸汽阀的目标,供给精馏系统。 本帖最后由 大米1987 于 2012-11-2 15:20 编辑
可以回收,一般闪蒸汽压在2-3公斤,温度在120-140内吧。
不是闪蒸汽压力不可以再高,而是过热水需要更高的压力才能让蒸汽成为水,这个和加压液化原理类似,但闪蒸汽压力高了,对炉筒设计压力也高了。不合算。
可以补充闪蒸水,也可以通过冷却控制闪蒸去的水温和闪蒸后的水温。
页:
[1]