xwq832566 发表于 2013-11-1 00:04:44

STC合成炉压差控制

带压合成炉的压差是怎么确定的?见到的经验之谈是:不同量的HCL对应不同的压差,要是严谨的说,该如何确定带压合成炉的压差,有没有什么算法(经验的也行)或者模拟软件进行确定

aojian 发表于 2013-11-8 21:34:16

各厂的设备直径、工艺管道不一样,肯定这个不一样!一般底部与顶部的压差控制在50至80KPA左右

xwq832566 发表于 2013-11-8 22:08:48


aojian 发表于 2013-11-8 21:34

                              
登录/注册后可看大图
各厂的设备直径、工艺管道不一样,肯定这个不一样!一般底部与顶部的压差控制在50至80KPA左右
是不一样    但是在操作的时候总得确定压差啊,这个压差是怎么定的呢

zhouhongchang 发表于 2013-11-8 21:34:00

当然是看硅粉的液位了,液位高了压差就搞,液位低了压差就小,800直径的炉子的话应该在0.032兆帕左右

wen99008 发表于 2013-11-8 23:26:00

25米合成炉压差控制50KPA没问题

xwq832566 发表于 2013-11-9 09:27:06


wen99008 发表于 2013-11-9 09:27

                              
登录/注册后可看大图
25米合成炉压差控制50KPA没问题
那依据什么呢?千万别说是经验啊   呵呵

xwq832566 发表于 2013-11-11 23:15:57


zhouhongchang 发表于 2013-11-8 23:26

                              
登录/注册后可看大图
当然是看硅粉的液位了,液位高了压差就搞,液位低了压差就小,800直径的炉子的话应该在0.032兆帕左右
硅粉的液位怎么看呢?   难道合成炉内装液位计?求指教

mengsk1102 发表于 2013-11-9 09:27:00

测床层压差,测床层某一段高度的压差,然后按照比例关系得到床层高度。找本流化床的书里面就有介绍。
床层压差不包括分布板啊,不要搞错了
压差不强求,和流化床设计气速有关系,关键看床层高度和转化率
页: [1]
查看完整版本: STC合成炉压差控制