wenlong0207 发表于 2014-9-15 20:35:23

氮气是否可以用作仪表气

仪表风带水,一直未能解决,定位器经常出问题,车间空分氮气赋予很多,一直在放空,不知道是否可以氮气是否可以作仪表风
大家有没有这方面的经验

est 发表于 2014-9-15 20:50:07

可以使用,密闭、通风不佳处注意缺氧危险

低调的原子弹 发表于 2014-9-16 08:08:23

我们的仪表风就全用的氮气,但是要保证氮气压力不低于0.5MPa。

PCMA 发表于 2014-9-16 08:36:06

可以使用,但密闭、通风不佳处注意缺氧危险
所以在通风不佳处 加装氧氣偵測器
當氧含量低於18.5%就發出警報

ylb913 发表于 2014-9-16 08:45:29

应急的时候我们有这个想法。
现在最难的是我们厂仪表风与工业风是一个系统。

jlszhoujidai 发表于 2014-9-16 08:55:00

氮气无腐蚀,对气动仪表来说,使用氮气的效果比使用普通空气要好的多,个人认为在有条件的地方能够使用氮气就不要使用普通空气。

gaojianxin 发表于 2014-9-16 10:57:01

可以用,保证压力,防氮气窒息。

wenlong0207 发表于 2014-9-16 11:03:32

在此还想追问一句,有没有相关的规范,说能用或者是不能用

sunweifeng 发表于 2014-9-16 11:16:38

应该没有吧,主要注意窒息问题,同时,不知道氮气中是否同样会有水????!

Ameba 发表于 2014-9-16 11:17:00

一般使用分子筛后的干燥空气,当然,你们氮气富余以及压力(~4bar)够的话,做仪表气是没问题的,但是密闭空间要注意防窒息,另外,该管线要注意做区别,以防误认为空气管线,在检修时出事故。关键是,楼主你们多的是低压氮气吧?