nanajiayou_85 发表于 2011-12-7 12:41:52

导热油膨胀罐体积计算

导热油膨胀罐体积计算依据是?

nanajiayou_85 发表于 2011-12-7 14:48:12

请高手指教。万分感谢!

导热油 发表于 2011-12-7 15:31:12

查查当导热油的膨胀率,再换算压下呀。
总用量、每升高一度的膨胀率来换算。

nanajiayou_85 发表于 2011-12-7 15:51:31

回复 3# 导热油
    那这样算出的总的导热油量占膨胀罐体积的百分之多少合适?谢谢!

mrddow 发表于 2011-12-7 15:55:02

查阅膨胀率,计算加热炉内的循环量,然后计算膨胀后体积变化量。
选择膨胀槽时体积余量可以去1.5,主要是高度一定要在最高点。
一般买导热油炉的单位都会有相应的辅助设备卖。

导热油 发表于 2011-12-9 10:57:17

膨胀槽内的液位最低不低于膨胀槽的三分之一,最高不得超过二分之一。

月染残虹 发表于 2011-12-15 23:07:39

查一下不同温度点的密度,因为质量不变,体积正好是密度之比的倒数!

月染残虹 发表于 2011-12-15 23:08:43

如此再留出规定的裕量就可以了

知足常乐wyh 发表于 2012-11-12 15:29:04


导热油 发表于 2011-12-9 10:57

                              
登录/注册后可看大图
膨胀槽内的液位最低不低于膨胀槽的三分之一,最高不得超过二分之一。
请教,这有什么理论依据吗?

导热油 发表于 2011-12-9 10:57:00

依据导热油的膨胀量的计算和现场的实际运用得知,这个前提是要高位槽的设计要合理。
有的系统设计的高位槽偏小或偏大,就不能用这种方式了。
页: [1] 2