空分学习 发表于 2014-6-16 21:21:38

低温星膨胀机,

我们低温星膨胀机喷嘴ZT总是和HV相差5%左右,大家遇到过这种情况吗.....如何解决呢

czdeyy 发表于 2014-6-17 10:43:18

我们的之前差别也很大,现在在1个以内,这个可以调校的。

18848540 发表于 2014-6-17 12:06:43

重新定位不就行了吗?膨胀机停机时进行一下模拟操作校准!

wcq1010 发表于 2014-6-17 12:08:57


18848540 发表于 2014-6-17 12:06

                              
登录/注册后可看大图
重新定位不就行了吗?膨胀机停机时进行一下模拟操作校准!
可能出现这种情况: 停车是校对的很好,但是起来后之前随着外部结冰情况出现;可能就会出现喷嘴开度与反馈对不上。

18848540 发表于 2014-6-17 12:06:00


wcq1010 发表于 2014-6-17 12:08

                              
登录/注册后可看大图
可能出现这种情况: 停车是校对的很好,但是起来后之前随着外部结冰情况出现;可能就会出现喷嘴开度与反馈 ...
国产膨胀机的入口导叶调节机构我见过出现过这样的问题,进口机型在导叶位置一般设置了电加热线圈,还没发现出现过冷态和热态不对应的情况。

wangxingang123 发表于 2014-6-18 11:00:41

膨胀机设计就是这样,不会把进口导叶关死,留有一定的微微开的角度。一般设计5--8%余量。

gasturbine 发表于 2014-6-17 12:08:00

从新校一下零位?
页: [1]
查看完整版本: 低温星膨胀机,