合成氨装置的空分是单独制冷或是用氨压缩机制冷合算

由于有氨压缩机,空分冷量用氨约4吨/小时。使用大机组由于效率高、运行稳定应该具有更大的优势,并且可以减少一台小冰机。可是我算出来的数据是用氨压缩机后透平消耗的蒸汽增加,运行费用更高。不知道什么原因,谁算过。

lisheqiang 发表于 2008-2-1 14:13:00

不可能吧!具体的没有算过,但肯定用氨压缩机制冷合算,空分冷量用氨约4吨/小时,对于氨压缩机制冷来说不会增加多少蒸汽的消耗,如果采用单独制冷则要增加一台冰机,而且好多单位会倾向于采用进口设备,维护费用会很高,电机的功率又很大。估计楼主计算压缩制冷消耗的蒸汽时偏大(氨压缩机入口压力为负压,空分氨冷却器出口气体压力较高,一般单独计算空分冷量用氨的蒸汽消耗不知怎样估算?)导致出来的数据也是偏大。

weixiaobao 发表于 2008-2-13 17:37:23

为何不更改流程采用上一个水冷塔,然后采用多余的污氮气和氮气进行换热,这样岂不是更经济合算!
static/image/smiley/default/lol.gif

wycasia 发表于 2008-2-13 17:45:44

设计合理的空分应该不用外加冷量吧?