液氧真空管爆炸有两种原因。一物理爆炸,二化学爆炸。两者互相又互相影响,促使事故扩大化。
不过过没见过氧管道纯物理爆炸的。
爆炸的原因一直不明确,单从照片也看不出具体原因。
一般大家有几种猜测1.波纹管低处碳氢化合物积聚,发生燃爆。
2.管道热涨冷缩或者焊接问题,波文管发生裂缝,是液体进入夹层,夹层内的隔热材料阻燃但可燃。发生事故。
3.管道材质有问题。含镍不达标。
4.真空管对接出出问题,设计制作不合理。
5.其他如真空度不好等,但这不是具体原因。 楼主,使用中是否发现真空管跑冷 有接地??????? 看到8楼的补充照片,感觉本身真空管做的就有问题。阀门真空管保护,存在着阀门焊缝开裂的可能。盲板、法兰连接真空做密封,本身达到真空要求就有问题。
是否采用真空管内管连接(法兰连接、或焊接),包括弯头处,留出少量的长度用保温材料(如发泡剂、玻璃棉),直管用真空外管焊接,留出真空抽气连接点(单向阀)。这样就避免了液体进入夹层引起超压爆炸。
根据现场看,很有可能是内层法兰泄漏所致。用一句现代词叫“坑爹”的方法设计实施的,记得专业厂家不是这样做的啊。
(个人观点,只供参考) 是不是液体内漏造成的,很危险。我听说过液氧真空管内漏,爆炸伤人的 不是所有的违规都出事,但说有的事故都违规,违规是事故永恒的主题 太吓人了,在真空管里怎么着的?? 值得提高警惕!!!!!!!! 看第一张图片个人认为化学爆炸的可能性小,物理爆炸的可能性大。请问此泵充瓶设备用了多久了 是新运行的吗?管道都烧漏了说明当时的热量很大,而造成热量的源头不能排除机械杂质与焊渣的纯在。 很少见,真空管道着火。看样子烧的并不严重。如果是中压氧气管道,这段管子我们都见不到了。应该是真空管脱脂不彻底,也没有做防静电接地。
页:
1
[2]