空分预冷系统的选择:开式或闭式
大家都用哪种啊?运行情况怎么样?运行中出现过哪些问题?我公司空分装置 采用闭式循环,唯一的问题是运行一段时间,分布器有堵塞现象,需清理。
不明白你的意思,是空压后的预冷机的冷水机组,这有开式的吗,没见过 你又提到分布器 是空冷塔的?这个谁又怎么会出现能够将其堵掉的杂物呢,空冷塔和水冷塔 补充的水要求可是比循环水高多了。或是水冷却塔? 水冷却塔开式和闭式可有千秋了,主要是开式冷却效果更好些 闭式积水更好些 不会出现楼主说的经常堵塞现象 如果那样水质就太是问题了 空分装置压缩机组后的就是预冷系统,包括冷水机组,空冷塔,氮水塔及附属设备。
我们装置的空冷塔及氮水塔的水分布器有堵塞现象。由于是闭式循环,补水量其实很小,在5t/h内。虽然空气经过过滤器过滤,肯定还是有粉尘带入,同时空气中的一些酸性气体在此溶解,虽然通过外排控制PH值,PH通常在7左右,但实际情况是管路有腐蚀。两塔之间的过滤器经常清理。 楼主的水冷塔也是封闭的吗?如果是那就是空气过滤器有问题或者水质恶化了。不知空气过滤器用的什么形式的,袋式?滤筒?吸附元件?是高空吸入还是低空吸入?建议先排查循环水的原因,如果水没有问题,那么建议在大修时检查冷冻机,看是否有结垢现象?还要注意空压机的叶轮上是否有结垢。 你的水只控只一个ph?钙镁离子等等呢 我所见的基本吹哨好后开车一两年都不会有你所说的这种现象 补水的水质很重要控制好水质置换量 我们的补水基本用的是一次水直补空冷塔。 装置运行了3年,今年才出现的现象。
我们补的是脱盐水,补入氮水塔。
由于当地空气质量差,属于低空进气,空气过滤器采用双级过滤(粗滤+精滤),筒式过滤,每年都进行更换。
每周冲洗叶轮至洁净,排出的水不是很脏。
[ 本帖最后由 cylin_214 于 2008-11-10 16:27 编辑 ] 楼主很不幸 这样我觉得该清洗两塔了 这和闭路开路没关了 里面可能有垢之类的存在 你们很有钱吗?用除盐水补充水冷塔,循环水水质如何?如同楼上说法,塔内填料有没有结垢现象?看楼主说明应该进气没有问题,有在线清洗,双重过滤,低空进气一般不会太脏,基本的杂质都会被过滤掉,请问你们空气过滤器反吹效果如何,下灰多不?还是在水管路和冷冻机上检查吧。还有你们污氮气进水冷塔的管道没有问题吗?一定要查明堵塞物是什么东西。
[ 本帖最后由 chc1125 于 2008-11-11 10:02 编辑 ] 用这么少量的脱盐水才几个钱啊!
谢谢楼上各位,上次大修没取样分析,只能等下次了。
页:
[1]
2