cylin_214 发表于 2008-11-10 15:36:10

空分预冷系统的选择:开式或闭式

大家都用哪种啊?运行情况怎么样?运行中出现过哪些问题?
我公司空分装置 采用闭式循环,唯一的问题是运行一段时间,分布器有堵塞现象,需清理。

super1 发表于 2008-11-10 15:47:47

不明白你的意思,是空压后的预冷机的冷水机组,这有开式的吗,没见过   你又提到分布器   是空冷塔的?这个谁又怎么会出现能够将其堵掉的杂物呢,空冷塔和水冷塔 补充的水要求可是比循环水高多了。或是水冷却塔? 水冷却塔开式和闭式可有千秋了,主要是开式冷却效果更好些   闭式积水更好些   不会出现楼主说的经常堵塞现象    如果那样水质就太是问题了

cylin_214 发表于 2008-11-10 15:57:42

空分装置压缩机组后的就是预冷系统,包括冷水机组,空冷塔,氮水塔及附属设备。
我们装置的空冷塔及氮水塔的水分布器有堵塞现象。由于是闭式循环,补水量其实很小,在5t/h内。虽然空气经过过滤器过滤,肯定还是有粉尘带入,同时空气中的一些酸性气体在此溶解,虽然通过外排控制PH值,PH通常在7左右,但实际情况是管路有腐蚀。两塔之间的过滤器经常清理。

chc1125 发表于 2008-11-10 16:16:34

楼主的水冷塔也是封闭的吗?如果是那就是空气过滤器有问题或者水质恶化了。不知空气过滤器用的什么形式的,袋式?滤筒?吸附元件?是高空吸入还是低空吸入?建议先排查循环水的原因,如果水没有问题,那么建议在大修时检查冷冻机,看是否有结垢现象?还要注意空压机的叶轮上是否有结垢。

super1 发表于 2008-11-10 16:16:34

你的水只控只一个ph?钙镁离子等等呢   我所见的基本吹哨好后开车一两年都不会有你所说的这种现象   补水的水质很重要控制好水质置换量

chc1125 发表于 2008-11-10 16:18:12

我们的补水基本用的是一次水直补空冷塔。

cylin_214 发表于 2008-11-10 16:25:32

装置运行了3年,今年才出现的现象。
我们补的是脱盐水,补入氮水塔。
由于当地空气质量差,属于低空进气,空气过滤器采用双级过滤(粗滤+精滤),筒式过滤,每年都进行更换。
每周冲洗叶轮至洁净,排出的水不是很脏。
[ 本帖最后由 cylin_214 于 2008-11-10 16:27 编辑 ]

super1 发表于 2008-11-11 09:52:06

楼主很不幸   这样我觉得该清洗两塔了    这和闭路开路没关了   里面可能有垢之类的存在

chc1125 发表于 2008-11-11 10:00:50

你们很有钱吗?用除盐水补充水冷塔,循环水水质如何?如同楼上说法,塔内填料有没有结垢现象?看楼主说明应该进气没有问题,有在线清洗,双重过滤,低空进气一般不会太脏,基本的杂质都会被过滤掉,请问你们空气过滤器反吹效果如何,下灰多不?还是在水管路和冷冻机上检查吧。还有你们污氮气进水冷塔的管道没有问题吗?一定要查明堵塞物是什么东西。
[ 本帖最后由 chc1125 于 2008-11-11 10:02 编辑 ]

cylin_214 发表于 2008-11-11 13:09:40

用这么少量的脱盐水才几个钱啊!
谢谢楼上各位,上次大修没取样分析,只能等下次了。
页: [1] 2