tjian 发表于 2008-12-24 19:22:08

液氧槽车充装时专用安全接地线的问题.

液氧槽车充装前,挂接专用安全接地线,请问:安全接地线如何设置,有什么标准吗?

CHEN333 发表于 2008-12-24 21:55:00

有专用的固定式及移动式静电接地设备,你只要买一台就行.重要的是接地有效.

lisheqiang 发表于 2008-12-25 09:37:29

还有最好设置静电球,操作之前人员首先触摸防止人体静电危害。

victory83728 发表于 2008-12-25 10:24:39

推荐一篇论文:液氧贮存与充装的安全管理

cylin_214 发表于 2008-12-25 11:05:32

我们这里将线一端连接在贮槽的导地线上,另外一段活动的,可以固定在车上。
而且车本身有接地线

xinxin111 发表于 2008-12-26 09:57:55

我就见过槽车带静电接地,操作人员穿戴防静电服,储罐本身是防静电的。现在是不是又有具体的新的规定就不知道了,学习。

cuihongbin 发表于 2008-12-26 10:09:16

同意你的观点,我么也是这样!!