关于PSA控制PLC的问题?
请问各位大侠,在PSA中控制系统采用的的是PLC,为什么没有用DCS?他们在PSA上有很大的差别吗?在哪里??谢谢。我们用的就是DCS控制。不是搞自控专业的,好像PLC和DCS各有所长。 PLC在点数少的情况下比较便宜且易于编程,而DCS在点数多时易于编程且价比较便宜。当然也要根据用户的要求来 PLC即可编程控制器,(Programmable logic Controller),
是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会(International Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义:
“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。”
DCS和PLC原先的区别有以下几个方面,一是DCS擅长过程控制中的PID调节,PLC擅长连锁保护控制的逻辑判断处理,二是DCS的冗余能力强于PLC系统,三是DCS生来就具有网络功能,而PLC的网络功能是后面才加入的。但随着技术的发展,这些方面的区别正越来越小,两个系统都在取长补短,目前有些小型控制项目中已经不区分使用的是DCS还是PLC了。
但在有些技术细节上,DCS和PLC还是有不少差别的。
1. DCS为了满足过程控制的需要,通常会提供过程控制中对温度、流量、压力信号处理控制的一些特殊功能,例如流量差压换算、液位补偿等。而在PLC中一般没有这些功能,需要用户自己设计算法实现。
2. DCS主要为处理过程信号而设计,处理速度通常在几十毫秒到几百毫秒(包括逻辑信号,至少国产DCS的逻辑处理都在这个速度等级),PLC天生为处理逻辑信号而生,处理逻辑信号的速度通常是几个毫秒或者更快。
3. DCS产品通常包括了网络、I/O模块、控制单元、监控HMI单元的整个系统,网络协议采用自己的数据协议。很少有听说DCS的上位机采用第三方产品的。而PLC通常仅指I/O模块和控制单元,PLC对外使用开发协议,可由用户自行选择使用的上位机软件。
[ 本帖最后由 super1 于 2008-12-31 10:05 编辑 ] 简单来说,就是变压吸附用PLC就可以实现控制了,如果用DCS的话是资源浪费,当然变压吸附用PLC可以接入附近较大工艺装置的DCS里,以实现统一操作、统一监控。 PLC和DCS都有利用的哦 制氮机的要求比较低,很少配DCS的,如果实在需要可以做的,主要是客户决定的