yongjunzou 发表于 2009-1-5 18:42:05

在0.5Mpa的水压下和气压下更换破损的法门,那一个更容易更安全一些?

在0.5Mpa的水压下和气压下更换破损的法门,那一个更容易更安全一些?

CHEN333 发表于 2009-1-5 19:22:53

哪一个都不允许,太危险,再者,后面装的垫片没法装.

jd135 发表于 2009-1-6 09:26:25

带压更换阀门应该是不允许的啊。呵呵。一家之言,仅供参考!

qazxsw119 发表于 2009-1-6 10:51:53

5个大气压阿,危险系数不小阿,何况加压操作怎么能更换阀门?把压力降低阿

shd163207 发表于 2009-1-6 11:21:15

这个在操作上是不允许的,但是非要选一个,个人认为气压的更安全点,水容易在更换配件时出现积存等现象,为以后埋下危险

cylin_214 发表于 2009-1-6 14:16:12

我觉得难,
曾经给循环水管道堵漏,花了一上午,还好漏点小,你这个换阀门,不知道该怎么干,