长城万里 发表于 2009-1-14 13:33:11

原料空压机的喘振是否需要做报警处理?它的这一动作信号如何引入DCS?

原料空压机的喘振是否需要做报警处理?如果需要,它的这一动作信号如何引入DCS?请高手指点。
static/image/smiley/default/smile.gif

长空之鹰 发表于 2009-1-14 23:10:13

压缩机喘振会使振动报警或联锁。喘振本身不需要作报警,防喘振线是通过组态的计算软件计算并经过现场实际机械运转后修正设置的。它通过软件温、压补偿后自动计算出工作点位置,一旦工作点进入防喘振慢开区,防喘振阀就开始慢开自动打开,直至工作点离开防喘振区。一旦工作点进入防喘振快开区,防喘振阀就自动全开。整个防喘振系统正常运行不受人为控制。

hyt1973 发表于 2009-1-15 10:36:47

喘振主要是压缩机的进气量太小的情况下出现,一般不作报警处理。除非你在装置上加一个振动传感器,但这没有什么意义。主要是通过工艺上解决,即在压缩机进出口之间加一个防喘振的管道及一些仪表,一般要用到流量计和调节阀。
一般来说,大一点的活塞压缩机都带有防喘振装置。

fanglinyong 发表于 2009-1-15 12:31:33

这么看来,你们的空压机是PLC+505系统控制的,所以在通讯协议上不能和DCS通讯,DCS只能监视机组的相关参数,但是不能反馈出报警值等其他信号,如果你们需要参数传递,那么需要仪表专业的人员给予通讯解决此类的问题!至于喘振的问题,楼上两位已经说的很明白了,平时操作时,请务必仔细,如果机组喘振,那么可能会导致汽轮机超速跳车!
页: [1]
查看完整版本: 原料空压机的喘振是否需要做报警处理?它的这一动作信号如何引入DCS?