与液氧贮槽连接的不锈钢管线上能否动火作业?
有一根连接液氧贮槽的不锈钢管线需要施工动火作业,现将此管线与贮槽连接的阀门关闭,并通氮气置换合格后,在贮槽内液氧不排尽的情况下,能否在此管线上施焊?上述情况,我碰到过很多次。比如本公司的液氧储罐的管道这样处理过;客户的液氧储罐也这样处理过。最关键要保证储罐内的液氧不泄露。 呵呵,听起来不错的主意
就是不知道敢不敢这么做啊!
[ 本帖最后由 chc1125 于 2009-1-7 07:58 编辑 ] 如确要动火焊接,应做好安全措施如确认阀门是否泄漏等并用测氧仪检测,
用氮气置换及贮槽接地线是否完好等等,同时还应根据现场的具体情况采取其他方面的安全措施。 1.动火要保证储罐内的液氧不泄露,做好分析。
2.要动焊的话,接好引弧。将此管线与贮槽连接的阀门断开或加绝缘隔板。 没有遇到过,但是感觉接地是非常重要的。 我们最近在液氧管的法兰漏液上处理过,在管线上通入氮气置换纯度合格后,再通入少量氮气,在关闭液氧贮槽的阀门后进行施焊.只要焊接的接地线就近接地并保证接地完好. 开车时当然不能够动火,如果迫不得已,那么一定要做好隔离和防护工作,一旦碰到液氧,钢铁燃烧起来,其结果楼主能够想象得到的。
[ 本帖最后由 yzjie 于 2009-1-10 18:52 编辑 ] 我们厂的储罐的白钢管在停车检修需要断开我们在分析合格的情况下是用手锯人工割开的啊,安全第一啊! 安全,一个永不放弃的主题,如果确实需要在线动火,那么不仅要动火前分析,而且最好是动火过程中进行间断性动火分析,并且通入适量氩气,如果条件可以,那么可以加盲板盲死隔离,或者加阻火材料以防万一!!!
[ 本帖最后由 chc1125 于 2009-1-14 07:58 编辑 ]
页:
[1]
2