liquefier 发表于 2009-2-7 23:01:15

关于增压透平膨胀机防喘振

请问各位大侠 ,增压透平膨胀机的防喘振曲线是怎么做的?主要依据哪几个点(温度压力压差)?及计算方法
悉心求教
[ 本帖最后由 liquefier 于 2009-2-7 23:03 编辑 ]

CHANGBAISHI 发表于 2009-2-8 08:57:37

“增压透平膨胀机的防喘振曲线”,是指增压机的防脉震,可以借鉴参照透平压缩机特性曲线。若是搞设计,可以到本论坛上找关于透平膨胀机原理、透平压缩机原理的资料;若是现场控制需要,可以在操作中设定某一基点,调试到最接近脉震点时,作为以后的参照点就可以了。这种方法较多采用(供参考)。

lisheqiang 发表于 2009-2-8 09:06:02

个人认为增压透平膨胀机的防喘振曲线是依据压力、压差来做的,即一个压力对应一个极限流量,一般情况下由于运行范围较宽,往往实际中采取极限流量控制法,即流量小于极限流量时防喘振回流阀自动开。制造厂把计算理论值给出后用户据此现场测定修正,好多用户一般不做。

wlmwq 发表于 2009-2-8 09:44:27

是的,一般只按厂家给的流量联锁进行设定。
毕竟空分系统膨胀机变负荷操作不是太多。
增压透平膨胀机喘振多发生在大开车初期温度未达到设计工况时,特别时双膨胀机运行时。

denty11111111 发表于 2009-2-9 08:17:01

原来的喘振曲线为F=aP+b,而防喘振曲线则为F1=a1P+b1其中P=P   F1大于F 至于大多少根据工艺需要来取舍,这样作出来的线就是防喘振曲线!希望对你有所帮助!

liquefier 发表于 2009-2-9 19:39:22

谢谢大家,你们增压透平膨胀机的防喘振,是喘振时让膨胀机停车,还是慢慢调节啊

yfq4308 发表于 2009-2-10 11:12:20

在一些国外比较成熟的技术中,防喘振控制分成三部分,一部分为线性调节 一部分为比例调节 还有一部分是强开,根据流量压力和温度进行计算,当达到线性控制区就采用线性控制 ,当到比例调节区域时由 比例调节控制来接替线性或强开调节。第三部分就是强制调节他是由电磁阀控制,吊电就全开。
当入口流量很小时,一般就全开,全部打回流,如果还发生喘振,则延时几秒后,发出停车命令,这样比较完善的喘振系统一般用在大型透平机组,对于中小型膨胀机,没有必要这么复杂。

fengying_08 发表于 2009-2-15 08:43:38

喘振曲线为F=aP+b

qzwenwen 发表于 2009-2-28 09:37:25

1、增压机的防喘振流量是根据进口压力,进口温度,转数均为额定值的情况,当条件不同时,对防喘振流量值进行修正后得到的。
2、调节增压机回流阀可以防止喘振。

coolmoonns 发表于 2009-2-28 10:10:40

国内的膨胀机增压端一般只是简单地通过控制增压机出口压力或流量来防喘震,并不是真正意义上的防喘震控制,为了避免喘震不得不牺牲效率。进口的增压膨胀机防喘震则与压缩机防喘震控制原理相同,通过流量与压比来计算,具体可参考压缩机的防喘震控制原理。不过进口压缩机全部在现场进行喘震测试,而进口的增压膨胀机有的厂家是在工厂进行喘震测试并绘制好防喘震控制曲线。
页: [1]
查看完整版本: 关于增压透平膨胀机防喘振